【分享】S7 EM235 模拟量4入1出模块调试寻址,第一次用。

已锁定

shaguiyang

  • 帖子

    144
  • 精华

    0
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-11-04

普通 普通 如何晋级?

【分享】S7 EM235 模拟量4入1出模块调试寻址,第一次用。

3232

9

2016-01-15 06:25:05

1.首先明确:S7 200 的各种模块在排序上没有要求。

2.按图接好电源。

3.EM235 的寻址规则为: 第一个模块

1 通道(0~1)

2 通道(2~3)

3 通道(4~5)

4 通道(6~7)

第二个模块

1 通道(8~9)

2 通道(10~11)

3 通道(12~13)

4 通道(14~15)


例如我们要读取第二个EM235 模块的

第一个通道就在状态表的地址栏输入AIW8。

第二个EM235 模块的第二个通道就是AIW10。

注:所有的模拟量通道依次按顺序往后排,所有的数字量模块一

次按顺序往后排,模拟量和数字量的通道顺序

互相不影响。与通讯模块的顺序也没有关系。

注:EM235 的模块的AO端的写法是“AQW”,但是其所占字长

是双字,即AQW0下来是AQW4。

注:注意模块的电压电流跳线拨块位置。

例如:AQW0的输出值(6400~32000 对应为4~20mA 电流)