1.首先明确:S7 200 的各种模块在排序上没有要求。
2.按图接好电源。
3.EM235 的寻址规则为: 第一个模块
1 通道(0~1)
2 通道(2~3)
3 通道(4~5)
4 通道(6~7)
第二个模块
1 通道(8~9)
2 通道(10~11)
3 通道(12~13)
4 通道(14~15)
例如我们要读取第二个EM235 模块的
第一个通道就在状态表的地址栏输入AIW8。
第二个EM235 模块的第二个通道就是AIW10。
注:所有的模拟量通道依次按顺序往后排,所有的数字量模块一
次按顺序往后排,模拟量和数字量的通道顺序
互相不影响。与通讯模块的顺序也没有关系。
注:EM235 的模块的AO端的写法是“AQW”,但是其所占字长
是双字,即AQW0下来是AQW4。
注:注意模块的电压电流跳线拨块位置。
例如:AQW0的输出值(6400~32000 对应为4~20mA 电流)