回复:关于自由口通讯的一个问题求助

暗殇

  • 帖子

    292
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:侠士

注册时间:2014-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-01-15 10:54:11

11楼

展开查看
以下是引用芳季在2016-01-14 09:57:52的发言 >5楼

那当然啦。你要通过off那个sm87.7位,然后执行rcx指令一次来终止接收啊。才可以再发送些什么。

是不是感觉廓然开朗?

昨天是试了还是不行啊,在接收等待状态的时候,将SM87.7复位,然后重新调用接收指令,会报错

借鉴昨天!驾驭今天!成就明天!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。