我是新手,不知道如何编写处理故障报警的程序。我的PLC有3个故障,对应3个故障标志位,1个消音输入、1个报警器输出,要求如下1、发生故障后,输出报警2、报警器响后,可以按消音按钮,按下消音按钮后,关闭报警器的输出3、消音的情况下,如果有新故障产生,那么重新启动报警器4、消音的情况下,进行计时,比如30s,30s后,如果此故障还存在,那么重新启动报警器;如果此故障消失,那么就不启动报警器。请大虾帮我写一个这样的程序(用LAD)我可以参考一下。谢谢了
提问者:hooruy
程序不能总是寄望别人帮你写,重要的是你自己要掌握编程方法和思路,对你的问题我可以给你一个思路,按照这个思路你一定可以编出程序实现功能的:1.收到故障位,置位报警位,不同的故障对应不同的报警标志位,这里需要将报警标志位集中起来,比如存放到一个字或几个字中。(一个字存放16个故障,2个字可存放32个故障……例如MW100开始的2个字中存放你的32个故障)2.如果MD100不等于0,并且消音标志位不为1,报警喇叭输出。3.按下消音按钮,置位消音标志位。4.关键的一点:利用消音标志位置位的上升沿将当前的报警位(所有的报警字)存放到报警记忆存储区中(例如将MW100传给MW200,MW102传给MW202)5.程序的每个扫描周期比较MD100和MD200,如果不相等复位消音标志位。6.消音的时候启动消音定时器,30s后复位消音标志位。7.当MD100=0,复位消音标志位。