恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-15 13:04:41
1楼
收到故障就是要将故障报警的位放到相应的字节里,我的程序里用到的是MW36作为报警的接受,那么你就要将报警的几个为放到M36.0 ,M36.1,M36.2里;这里的程序只是对报警器的信号进行编程,故障信号来源的复位还是要自己考虑下,就是怎么复位3个故障信号;M40.0为报警信号,M40.1为消音的信号,M40.7为报警输出信号;有关延时的问题,我不是很理解,所以程序里我也做了,还是自己测试看看;要注意新的报警,没有新的信号,就不会有输出,比如三个故障都出现了,你没有及时处理故障的来源信号,那么报警器是不会有输出的,所以要注意三个报警信号复位处理,一定要注意,不然三个报警信号都来一次后,都没有复位,然后就不报警输出,这个很危险的。程序如下: