以下是引用白菜费大幅在2016-01-15 08:42:08的发言 >楼主

 今天在测试一些东西的时候发现一个问题。
西门子440变频器带一个0.75Kw额定电流1.9A的三相异步电动机的时候,电机空载(就是电机横放在地上)运行,V/F控制,当频率改变的时候,电压是成等比变化的,负载不变的情况下,电流应该也是不变的才对,但实际上我在观察电流的时候发现,电流会随着频率的变化(10-50Hz)而产生一定的变化(1.1-1.5A)。
不太明白这是为什么电流会有变化?

    虽然是空载,但电机还是要输出一定转矩去平衡机械损耗的阻力矩和附加损耗的阻力矩。现实中的电机空载不是理想的电机空载。

    一般电机的容量越小,效率就越低,铜耗、铁耗、机械损耗和附加损耗占电机总功率的比例就越大。


加油!