1、首先要看你的cpu是如何通讯的,如果5个cpu是独立工作的,也就是说每个cpu都有各自的IP地址,那么在组态王上,要为每个独立的cpu建立独立的驱动进行通讯,这样就不会冲突了。

2、如果5个cpu之间进行主从通讯,你用组态王直接和主站cpu通讯,去读主站cpu的变量,当然主站内应该接收其余4个站cpu的数据。

3、需要怎么操作,细节可以咨询压控科技。其实很简单,在组态王里添加驱动就可以。cpu中只要设定好ip地址就好

4、硬件上当然要有以太网接口,如果没有配以太网通讯接口

5、如果用交换机,当然普通的可以。但是为了可靠安全建议你用好一点的交换机要用导轨式,工业级交换机,也不是太贵。毕竟你用了西门子的plc,如果用了一个淘宝级别的交换机,大钱都花了为了好看,交换机还差这点钱么,毕竟将来用着还放心,如果设备选不好将来倒霉的还是你自己。