以下是引用huhuhaha在2016-01-16 22:50:12的发言 >

请原谅小白,能不能给点基础资料让我学习一下,根据厂家留下的资料,他应该是做了一个PID闭环设置,

p2253  pid设定信号源  2250  

p2264  PID反馈信号    755

p2280  比例常数       0.4

p2285  积分常数       0.15


p2240  PID压力设定值% 56  压力取0.9


我能查到的资料就这么一点,今天没有敢调比例及积分,调了一个斜坡下限时间及压力设定值,变频器都能正常自动运行,我最后动了一个最低运行频率后,让我后悔的事情就出来了,变频器切到自动后,电机不启动,把最低运行频率改回去都没用,哭死了

哦,怨我,MM430没有PID微调,就是PID闭环,我以为和MM440一样呢。从第一张图看出来了。如果是这样,哪有两个途径,一个是通过调整放大倍数(降低),积分时间加长,把调节特性变得软一点,PI乘积不变试试,或者是把负限幅调小一点试试。


看趋势,自己慢慢找最佳的调压特性