以下是引用huhuhaha在2016-01-17 02:43:54的发言 >

机智如我,变频现在自动没问题了,我把P2280 比例常数减小了,最低压力已经没有低于0.8了,现在压力区间为0.8-0.9 我想进一步缩小压力范围到 0.85-0.9 大侠有没有建议


关于休眠我发现一个比较郁闷的东西,厂家给P2000 50  P2390设置的为 100  这个设置肯定有问题吧,最高频率/50  怎么会有这样一个数字,没敢改,先请教一下,麻烦啦

参数P2390的单位不是Hz,是100%。也就是P2000的100%.它没有进入节能模式主要是电机的实际运行频率大于P1080(最小频率设定)。不知道,你现在的系统,P1080是设置了多少?


怎么判别呢?就是在夜间,你觉得应该让变频器休眠的时候,此时的系统实际运行电机频率是多少?比如,是35Hz,你就把参数P1080(最小运行频率设为35Hz)。试试看嘛。


希望能读懂下面的休眠功能解释: