请问这是怎么回事

415

2

2003-02-19 19:53:08

传感器离PLC大概有100米左右,以前的传感器可以正常测量并传送信号,只因一次给渗水进去(坏了),现在更换了一台新的,在其输出上串上个电流表,显示是18mA,如果按理论计算,PLC的数字量应该是28800,但实际上PLC也只有显示16000左右,我的EM235选择量程为0-20mA,调节偏置电位器,但数字根本不可能达到理想值.这其中是哪个环节出了问题??