三个电机是多大的电机?小电机差10个电流肯定不正常,如果是100kw的差情歌很正常啊。
而且传送带那么远,物料不是固定连续的吧,
从电机电流小说明其存在打滑出力小的现象,或者是主电机带着他走,,可以适当的提高一下从电机速度给定。速度上来了电流也就上去了
10公里,尾部电机距离头部电机10公里,也就是说变频器也是距离10公里,,那样的话,两者的通讯不好做,用光纤可以,但是两个变频器的主从好似没有太大的必要。
楼主再介绍一下你的系统参数。
不好意思,周末没带电脑,周一尽量找些系统参数,