恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-17 11:52:52
5楼
这是一个很有意思的实例,头部和尾部相差距离是10km,想问楼主的是,那10km的距离,中间呢?比如5km处,传送带没有驱动吗?还是从机在中段,主机在两端?
恩恩!10公里采取的头部尾部驱动整个系统,中间位置没有设置中转站,没有其他驱动设备!两台电机在系统的头部,一台电机在系统的尾部,整个系统一共三台电机!周一到单位截个简易系统图上传!其实感觉我提的问题是一个控制工艺问题,但是由于(机械)设计院的问题,系统从施工到调试初步带料,没有提供任何控制工艺资料!还请给位大侠给予指点,该系统初步带料完成,但是由于对于整体工艺不知道,目前状态是否正常还在争议中,春节后会再次真正带料,所以求救各位,手头的资料周一尽量提供给各位大侠!不好意思!
对了,上面“北雪雪纷飞”大侠问的,该系统是用在矿石输送上,从矿上到厂区,经破碎,板喂机送至该系统,矿石到板喂机为矿车,个人感觉算是连续送料吧!
其实没经历过主从控制的项目,但是一直有个疑问,如果系统头部采取主从控制,不考虑主从变频器切换的情况,是不是主从控制中的主变频电流“应该”大于从电机呢?
对于该系统的头部,算是主从控制,还是同步控制,其实我没弄明白,头部不是同轴连接!同时,对于该系统,头尾三台电机是否也存在主从,同步的理念,我也没思路,只是目前下料了,呵呵,惭愧.......
系统客观上由于业主的要求没有采用西门子系统,从电气到自动化全部是罗克韦尔的设备,但还请各位论坛大侠给予指点!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主