签到有奖
消息提醒
官方商城-正品备件
DIOMIS
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:侠圣
注册时间:2005-07-24
黄金 如何晋级?
发布于 2016-01-17 16:06:20
5楼
当然可以了,MMC卡只是存储你的用户程序和系统数据的,当你从PLC1中将硬件组态和程序下载到MMC卡里,然后将MMC卡插入到PLC2,(调用OB86,08B7等等)即使硬件组态不一致,也是可以用的,我就是原来的CPU414 DP口坏了,直接拿一个CPU416 插上就用,
请填写推广理由:
找答案突破25万问题库,这份感谢礼送给每一位同行
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有54820条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!