还是接线问题吧?你说的如果属实(我是说如果是真的),那就闹鬼了。输入电压交流的三相400V,整流后能整出800V吗?如果是真的,那一定还有其它的通道在给问题变频器的直流母线充电呢,否则可能吗?所以,希望楼主能仔细的去查一下变频器的接线,不要漏过一点可疑问题。我想会找到问题出处的。
变频器的输入是不可控的桥式整流电路,它没有升压功能。只能是1.35倍的关系。除非还有通道给直流母线充电,才有可能把电压抬高。
接线仔细确认过,输入电压确实只有AC400v,输出线也已经拆除,还是开机就报F006,今天又换一台变频器(损坏后维修回来的),接上去还是开机就报F006,哎!已经醉了