回复:求助MM430恒压供水系统问题

huhuhaha

  • 帖子

    14
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2016-01-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-01-18 08:43:03

13楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-01-17 09:23:32的发言 >11楼

参数P2390的单位不是Hz,是100%。也就是P2000的100%.它没有进入节能模式主要是电机的实际运行频率大于P1080(最小频率设定)。不知道,你现在的系统,P1080是设置了多少?


怎么判别呢?就是在夜间,你觉得应该让变频器休眠的时候,此时的系统实际运行电机频率是多少?比如,是35Hz,你就把参数P1080(最小运行频率设为35Hz)。试试看嘛。


希望能读懂下面的休眠功能解释:

以下是引用huhuhaha在2016-01-17 02:43:54的发言 >:机智如我,变频现在...

引用详细内容:

机智如我,变频现在自动没问题了,我把P2280 比例常数减小了,最低压力已经没有低于0.8了,现在压力区间为0.8-0.9 我想进一步缩小压力范围到 0.85-0.9 大侠有没有建议


关于休眠我发现一个比较郁闷的东西,厂家给P2000 50  P2390设置的为 100  这个设置肯定有问题吧,最高频率/50  怎么会有这样一个数字,没敢改,先请教一下,麻烦啦

那个图看懂了,现在是中区压力还有问题,0.8-0.9mpa 最低压力0.8mpa的时候中区顶层没有水,最高压力我是通过p2240 控制,最低压力用什么参数能控制的比较好?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。