13楼
参数P2390的单位不是Hz,是100%。也就是P2000的100%.它没有进入节能模式主要是电机的实际运行频率大于P1080(最小频率设定)。不知道,你现在的系统,P1080是设置了多少?
怎么判别呢?就是在夜间,你觉得应该让变频器休眠的时候,此时的系统实际运行电机频率是多少?比如,是35Hz,你就把参数P1080(最小运行频率设为35Hz)。试试看嘛。
希望能读懂下面的休眠功能解释:
那个图看懂了,现在是中区压力还有问题,0.8-0.9mpa 最低压力0.8mpa的时候中区顶层没有水,最高压力我是通过p2240 控制,最低压力用什么参数能控制的比较好?