以下是引用kdrjl在2016-01-14 20:18:43的发言 >5楼

你现有公布的这些电机参数,还不能很好设置电机模型,应该是还差电机的电流。比如说,额定转速是1440rpm,功率是3.95kW,频率是50Hz,电压是220V;而2880rpm时,电机功率却要达到8kW?而且频率是100Hz?电压是380V?


这样的需求怎么用87Hz的应用呢?不对呀。你这个应用,应该是直接用380V,100Hz,额定转速2880rpm,8kW做电机模型即可。(电机是4极的吧?)


188M5645.pdf

请看下附件的电机参数,谢谢!