以下是引用谢更新在2016-01-18 11:59:12的发言 >2楼

是这么想过,不过有以下顾虑

1、市面上的AP大多不是工业级的,应用在工业场合不知道稳定性如何?

2、两个AP桥接后,通信效率会不会有较大的折扣?

以下是引用Zane在2016-01-16 21:21:09的发言 >1楼: 简单点,找两个A...

引用1楼详细内容:

 简单点,找两个AP桥接一下

呵呵,一份价钱一分货,Scalance W动辄好几万的费用,楼主是否能够承受?


不如先花个一两百的买两个AP体验一下,获取点无线通讯的经验,不试怎会知道呢?