以下是引用kdrjl在2016-01-17 20:50:12的发言 >5楼

真闹鬼了?用万用表量一下直流母线电压?另外把直流母线的其他东西都摘了(电机线还要接上,只要电机不转即可)。还会有问题吗?

以下是引用binyongliang在2016-01-17 16:58:58的发言 >:接线仔细确认过,输...

引用详细内容:

接线仔细确认过,输入电压确实只有AC400v,输出线也已经拆除,还是开机就报F006,今天又换一台变频器(损坏后维修回来的),接上去还是开机就报F006,哎!已经醉了

现在我将变频器放在进线电压为410v左右的区域使用(原来区域进线电压在420v左右),现在直流母线电压正常,能正常使用了