以下是引用kdrjl在2016-01-16 08:07:52的发言 >1楼

最好先把故障前后的装置状态描述一下,否则,看不明白咋回事的。自己先做些工作,然后再来交流哇,好吗?

S120报警F30006

具体描述如下:

355KW的S120,进线电压690V,启动后2S左右,整流BLM使能断掉,(整流左下角有个带红色指示灯的光耦,2S左右就熄灭,次光耦与使能有关),监控整流的母线电压只有20几V,可忽略不计,故障代码是F30006。

有可能可控硅板子坏了?