18楼
最低压力中区顶层没水?那是压力不够吗?不太明白你的问题?0.8MPa时,电机的运行频率是多少呢?观察过吗?
引用详细内容:
那个图看懂了,现在是中区压力还有问题,0.8-0.9mpa 最低压力0.8mpa的时候中区顶层没有水,最高压力我是通过p2240 控制,最低压力用什么参数能控制的比较好?
对,中区是5F-14F,就是压力不够,低于0.8 14F就会没水,最低运行频率已经设到44HZ了,打成手动44HZ就能保证中区的正常用水,压力能保持到0.9-0.85最好,求指点。。。