 两个不同自控柜,如果使用不隔离的通讯,或者使用了不隔离的晶体管输出去控制对方自控柜,两个自控柜之间的等电位一定要做好。两个自控柜做不了等电位,那就必须全隔离。

 

两个自控柜做不了等电位,单靠单端接地很不安全。