恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-18 21:02:06
20楼
P1080 = 44?是吗?如果是,那应该没问题吧?你可以监控参数r0021,是不是能把频率下限限制在44Hz?
我现在已经把P1080 =46.5 压力没问题了,顶层不会断水,但是有了新问题,就是压力波动还是厉害,就是水在0.85mpa 44hz 左右没问题,当水泵 频率增加,会有一股强筋的水流冲击,水就会忽冷忽热。。。郁闷,我现在是不是需要调 p2257 让升压慢一点?我现在就去试试了。。。等我消息吧。。。或者版主有什么好的建议吗?555~
请填写推广理由:
分享
只看
楼主