以下是引用kdrjl在2016-01-18 20:53:38的发言 >19楼

P1080 = 44?是吗?如果是,那应该没问题吧?你可以监控参数r0021,是不是能把频率下限限制在44Hz?

以下是引用huhuhaha在2016-01-18 18:32:02的发言 >:对,中区是5F-14F...

引用详细内容:

对,中区是5F-14F,就是压力不够,低于0.8  14F就会没水,最低运行频率已经设到44HZ了,打成手动44HZ就能保证中区的正常用水,压力能保持到0.9-0.85最好,求指点。。。

我现在已经把P1080 =46.5 压力没问题了,顶层不会断水,但是有了新问题,就是压力波动还是厉害,就是水在0.85mpa  44hz 左右没问题,当水泵 频率增加,会有一股强筋的水流冲击,水就会忽冷忽热。。。郁闷,我现在是不是需要调 p2257 让升压慢一点?我现在就去试试了。。。等我消息吧。。。或者版主有什么好的建议吗?555~