以下是引用huhuhaha在2016-01-18 21:02:06的发言 >

我现在已经把P1080 =46.5 压力没问题了,顶层不会断水,但是有了新问题,就是压力波动还是厉害,就是水在0.85mpa  44hz 左右没问题,当水泵 频率增加,会有一股强筋的水流冲击,水就会忽冷忽热。。。郁闷,我现在是不是需要调 p2257 让升压慢一点?我现在就去试试了。。。等我消息吧。。。或者版主有什么好的建议吗?555~

嘻嘻,别灰心呀。


先把节能(休眠)功能屏蔽掉。你的PID积分时间是不是太短了,搞得长一点,比如10-30s,放大倍数不变,先把谁要调节的稳定性高的缓冲一点,邓衡要供水稳定了,波动缓慢,再去看看休眠功能如何。


记住每一次改变以后的趋势,不要调乱了。这个就得自己现场慢慢的体会。要耐心一点呦。