先把节能(休眠)功能屏蔽掉。你的PID积分时间是不是太短了,搞得长一点,比如10-30s,放大倍数不变,先把谁要调节的稳定性高的缓冲一点,邓衡要供水稳定了,波动缓慢,再去看看休眠功能如何。
记住每一次改变以后的趋势,不要调乱了。这个就得自己现场慢慢的体会。要耐心一点呦。
现在观察出的问题是,启泵压力到达P2240设定后,就最低频率运转,直到节能启动,降频到0,然后再启动,变成循环了。本来还有点信心,这么感觉我设的最低频率是不是太高了,这和手动运行没区别了,最低频率降下去以后,顶层没水又会出现,我现在是不是陷入死循环了。555
节能模式如何关闭啊?
P2285=0.15 这个是厂家设的
我现在已经完全没有方向了
这会打成手动设定频率44 回来请教来了。。。555