这事发生在15年十月一,在大家高兴放假期间,我和我师父奋战在退火炉的改造中。一切均按计划进行,将所有需要加的硬件安装完毕,控制回路接好线,做好DP头。我们就开始调试软件部分,发现新安装的都通讯不上,遂 开始检查DP头的接线,发现没问题。我们又查看设置的通讯地址也没有重复的且在允许的范围之内。我们就郁闷了,想着是不是DP头坏了,由于没有检查的器具,只好回公司拿了几个新的DP头,换上之后发现没变化,我们又想是不是客户放线放错了,打电话确认后开始查线,没有错误。这时我细心的师傅发现问题了,客户原有的DP头接线和标准DP头接线相反,经过查证客户所有的DP头接线都是反着的,和客户确认后,按他们要求,与他们DP头保持接线一致,通讯果断连上了。这个事情提醒在接线时注意标准,不要乱改标准接线,维修改造会很麻烦的。