那也不足以说明问题,你原来的问题,可定要有你没发现的地方,所以,原理说不通。
我擦,我们从另外一个区域拆来一台大小一样变频器(没有维修过),接上去还是报F006,不能复位,实在没办法,将这一排变频柜的断路器断电,然后接上制动制动单元,制动电阻,重新送电,P009,直流母线电压560v,启动工作正常,我们干了两件事,总断路器重新送电(以前因为要生产的原因,只断单个变频器的熔断器),接了制动单元,我还发现一个现象就是其他变频器合闸给零速时,直流母线电压会有680v左右,运转起来(30/40hz)直流母线电压会下降到580左右,现在直流母线电压不会有这么大的波动,大概在580左右,难道电网质量有问题,问题是解决了,但原因还不是很清楚