回复:Modbus库如何减少通讯失败时间?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-19 10:14:47

1楼

当然是要在通讯链路上下功夫啦。

通讯线路EMC规范的遵守,电缆;接头的质量。

总线结构,正常情况下只有一个主站时,不发生通讯失败的情况。

特殊情况,如从站忙;一段时间无响应(例如驱动正在复位出厂值)。你也只能等待。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15119条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。