我之前也做个类似的,但是用的是PID整定仪表,仪表通过压力传感器采集4-20Ma实际压力通过与设定值比较给定0-10V输出给变频器,运行还不错,系统设定压力在0.8Mpa,实际基本在0.81-0.79之间。挺稳定的。

但是需要注意的是:1)死区的设定;2)变频器最低输出频率;3)电机一定是变频电机。

PLC只负责逻辑控制,当然也可以用PLC实现PID控制。


想的太多,做的太少,以至于草草。