恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-19 11:30:23
11楼
我擦,我们从另外一个区域拆来一台大小一样变频器(没有维修过),接上去还是报F006,不能复位,实在没办法,将这一排变频柜的断路器断电,然后接上制动制动单元,制动电阻,重新送电,P009,直流母线电压560v,启动工作正常,我们干了两件事,总断路器重新送电(以前因为要生产的原因,只断单个变频器的熔断器),接了制动单元,我还发现一个现象就是其他变频器合闸给零速时,直流母线电压会有680v左右,运转起来(30/40hz)直流母线电压会下降到580左右,现在直流母线电压不会有这么大的波动,大概在580左右,难道电网质量有问题,问题是解决了,但原因还不是很清楚
嗯,从你描述的现象,还是有被充电的地方没发现呀,接了制动回路就好了,说明有一个暗道通路给母线充电(偷笑)。
其实要想让其水落石出,也不是难事,你可以一个一个的接直流母线,总能找到是哪个回路在捣鬼。当然了,这很麻烦。反正已经解决了,先这么着吧。再说了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主