短时还是可以达到电机额定转矩的。
电机经过传动后,最终的输出轴端对应电机的0-50Hz转速应该是0-2800rpm,实际客户就开了200rpm,然后实际电流异常升高,实际转速都达不到200rpm(空载是没有问题的),转速在160-170之间,变频器频率下降了,应该是转矩不够的体现。电机发热量严重,电机是变频电机。
能分析一下低频时电机的电流和转矩工作特性么?改控制模式是否有用?此时的控制模式是否针对目前工况已经是最优了?从变频器上来讲还有没有优化的空间?