回复:ANY 指针的问题

艾星落尘

  • 帖子

    996
  • 精华

    1
  • 被关注

    179

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-01-19 12:46:33

1楼

TEMP4是输入的数据类型吗?具体的意图是什么呢?能说在详细点吗?

A   M1.0

=   DBX[AR1,P#1.0]  //才对吧,

修改下,

      L     P##TEMP4

      LAR1  

      L     W#16#1002         //修改             

      T     W [AR1,P#0.0]

      L     10                   个数10个

      T     W [AR1,P#2.0]    //修改

      L     10                    DB10

      T     W [AR1,P#4.0]      //修改

      L     DW#16#84000000        地址为0.0

      T     D [AR1,P#6.0]

修改增加部分     

      L     P##TEMP4

      LAR1  

      L     W [AR1,P#4.0]

      T     #TEMP5

      L     D [AR1,P#6.0]

      LAR2  

      OPN   DB [#TEMP5]

      A     M    1.0

      =     DBX [AR2,P#1.0]