以下是引用Danielcjd在2016-01-19 09:08:44的发言 >4楼

1, 通过采集4个点的温度(温度变送器可以输出4-20MA的信号),请问如何将该四个点的模拟信号输入到LOGO!控制? 需要什么型号的《需要扩展模块吗?

可选用的LOGL型号为LOGO!0BA6、LOGO!0BA7或LOGO!0BA8。这三种都行,后两种可带以太网口,可以通过以太网口下载或上载程序,可以省去LOGO! PC电缆。

2.LOGO  主模块的模拟量输入端可以输入0~10V的信号

没错,LOGO!本体的模块只支持0~10V,但也有网友通过串电阻,来实现4-20MA的信号的转换。

具体做法可参考,

s7200 CPU 224 XP CN    0-10V模拟量如何转为4-20mA

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=106267&cid=1028

但要注意在LOGO!中最大小值与最大值范围是0~1000

另,LOGO!也有支持4-20MA( 0-10V)模拟扩模块,每个模块可支持两路模拟量的输入,订货号6ED1055-1MA00-0BA0。

3.设定温度在一定值范围,不在范围内就提示报警,在范围内就正常运行。

请问程序具体如何编??

编程提示:可以使用模拟域值触发器,设定温度低限及温度高限,超出就报警(在信息编缉器中编缉,可在屏上显示报警信息)或触发一个Q点去点亮一个指示灯等。

你好,可以写一个程序 截图看看嘛,我刚接触 学习。非常感谢,我的QQ1430466852