恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-19 19:18:44
12楼
9楼说的这些转速是电机的转速?还是负载的转速?现在想知道,电机的实际转速是多少?不要把变比以后的转速当作讨论的依据,要把电机的实际转速作为讨论依据。而且电机是几极的?都没交代呀。想讨论问题,就应该把现场的参数和盘托出来,晒晒哈。
变频电机,如果没有编码器反馈,5Hz以上实现恒转矩连续驱动是没问题的,除非电机选小了,驱动力不够,才会出现电机转速下降带不动的问题。而5Hz对于你的系统,电机的转速是多少呢?我们都不知道哇。
上面说的转速都是负载的转速,负载转速范围0-2800rpm,对应0-50Hz,200rpm应该对应变频器输出3.5Hz左右,但实际输出只能达到3Hz就上不去了,电流异常升高,但若把变频器频率提上去,哪怕只增加到7-8Hz,电流都有明显的改善。不带编码器反馈的