以下是引用HUANGZE75在2016-01-11 15:06:41的发言 >楼主

 我这边的挤出机西门子普通带编码器电机,使用西门子70VC控制,近段时间有点怪,就是开机预热后启动挤出机,原参数为P100=4速度闭环控制,目前一启动电机就堵转报警跳闸,电机感觉没有力,后没有办法将P100设置为3频率控制,将P278,P279参数加大后开机就正常了,理论上讲带编码器反馈的闭环控制启动力矩匹配的比较好,在低速及启动时力矩大,而实际还不如开环控制,不知道是什么原因造成的,难度是我电机优化不好。

 


在P100=4闭环控制情况下,启动力矩更好。你的情况肯定是编码器及其反馈到变频器的部分有问题。