!!请教斑竹!!变频器与PLC一直通讯不成的问题

已锁定

如是我闻

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2005-01-09

普通 普通 如何晋级?

!!请教斑竹!!变频器与PLC一直通讯不成的问题

500

2

2005-04-18 14:41:59


PLC为S7-226,变频器采用MM420,变频器屏蔽已接,电机参数为P=380kw,I=1.61A,n=1400,f=50。

PLC Port0口采用USS协议与变频器通讯,变频器设置如下:

1. 恢复出厂设置

P0010=30, P0970=1

2. P00003=3

3. P0700=5

4. P1000=5

5. P2010=7

6. P2011=1

8. P2012=2

P2013=127

先采用西门子S7-200系统手册上的《S7-224与SIMOVERT电机驱动器之间的自由通信口通信接口》程序试通讯,总是Q0.2=1,坏的BCC。

后我们采用自编程序

变频器设置:

1. 恢复出厂设置

P0010=30, P0970=1

2. P00003=3

3. P0700=5

4. P1000=5

5. P2010=6

6. P2011=1

8. P2012=2

P2013=127

PLC程程序为:

主程序:

Network 1

LD SM0.1

CALL SBR_0

Network 2

LD SM0.0

CALL SBR_6



子程序1(SBR_0)(初始化):

Network 1

MOVB 16#09, SMB30 //SMB30 无校验,8位,9.6k,自由口

MOVB 16#08, SMB130 //SMB130 无校验,8位,9.6k,PPI/从

Network 1

LD I0.0

EU

CALL USS_INIT, 1, 9600, 16#00000001, M0.0, VB10

子程序2(SBR_6):

LD SM0.0

= L60.0

LD I0.0

= L63.7

LD I0.1

= L63.6

LD I0.2

= L63.5

LD I0.3

= L63.4

LD I0.4

= L63.3

LD L60.0

CALL USS_CTRL, L63.7, L63.6, L63.5, L63.4, L63.3, 1, 1, 100.0, M0.1, VB2, VW4, VD6, Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q0.3

输入I0.0=1, I0.4=1, Q0.0 Q0.1, Q0.2, Q0.3无反应

请教问题原因!!