回复:Siemens接触器接线松动,很是意外啊!~!!

Siemens TIA

  • 帖子

    489
  • 精华

    4
  • 被关注

    39

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-01-20 15:48:39

5楼

展开查看
以下是引用lranbing在2016-01-19 13:06:15的发言 >4楼

 倒不是说别的,我这里德国进口的设备基本都用西门子的配件,都没这种问题。楼主的问题有2个可能,一是国产化后质量有素下降,另外就是买到了假货。

这台设备是从德国原装进口的,产品不可能有假。我仔细看了一下照片才发现,这两个接触器的端子都是反的,仔细看端子的数字21、22数字是颠倒的,因此我怀疑这个端子是在德国安装时候就出的问题。