换mm420驱动器要下载

工厂里的酸回收系统运行了五年了,最近购买的变频器到货了,准备换下,做为备件测试吧,因为不带控制面板,就直接把老的控制面板重新插入到新的驱动器上,两天后使用发现有报警:马达的干运行保护(程序监控在三秒内罐内液位必须下降20MM,要不就要报警。以前的处理办法就是把相应的阀门排排气,就可以消除,现在没有一点作用。)。复位后一直出现,系统启动不了,继续查程序发现跟液位计的数值显示有关,实际的因为跟画面匹配,但是程序监控的不一样,下载DB,报警消除,再启动,发现马达在画面中可以启动,但是画面没有电流反馈.着急,给厂家打电话,说明情况,厂家建议下载下驱动参数。要不就再换回老的驱动器。为了尽快投入使用,就把驱动器上的profibus线拆除,插入5711的MPI接头,设定好PG接口,重新下载,终于成功!!!