恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-21 12:49:00
9楼
为什么不把CPU诊断信息发上来呀,是哪几个站有问题,可以先对这几个先切断 测试呀,或者根据线路长短情况加中继站。
我遇到过通信半个月偶尔发生一次的故障是6号站,刚开始也象你一样换了所有的东西不能解决问题,后来加了中继站最终解决了。
Event 1 of 10: Event ID 16# 38C4
Distributed I/Os: station return
Address of the affected DP slave: station number: 6
DP master system ID: 1
Log. base address of the DP slave: Input address: 2042
Log. base address of the DP master: 2047
Requested OB: Rack failure OB (OB86)
请问这个信号采集是在什么上做的,WINCC?不大像,况且采集速度也没有那么快,
点数少的用这种方法作为信息诊断还是很有效的,以前使用IBA的时候就这样做,那个采集时间很快。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主