经过供电检查,发现是专门给该火锅店的四线的断路器的 “ 地线 ”  端口烧坏了。

我给更新后正常。

这件事我有如下看法,供批评和讨论。

在一般的使用范围供电中,不应该使用四线的断路器。我已经处理几处供电发生的事故,都是因为四极的断路器中,由于负载过大,发生“地线”接触不好,,,,,断掉,,,,,造成220的电压变成了380!致使用电器,灯泡爆炸,电视机烧坏,电磁炉爆炸,,,,,,

零线开路情况下就看每相电负载情况了,如AB相电压为380V,A相负载大电阻小,B负载小电阻大,根据串联电路原理,负载大的分配的电压小,负载小的分配电压大,实际就造成了部分电器件因为电压低不能正常工作,部分电器件电压超过额定电压损坏情况,理论上除非有一相电短路情况下才会造成单相用电器接入380V电压。所以一般情况下零线要重复接地。