恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-21 13:26:21
9楼
是的,但是加工程序也可以存在PCU50上面。这样的话,你恢复PCU50才会没有。这需要告诉编程人员,除非你们的程序很大,尽量不要放在PCU50里面。因为PCU50做备份毕竟麻烦时间长,NCPLC你可以定期做备份。
版主及各位大侠,请教个我昨天遇到问题,我维修了台机床!报警报的是X轴误差过大,报警后可以复位!无论是手轮还是JOG都报警,我想的是要么编码器线问题,要么是光栅尺脏污掉,也有能机械问题!我换了根编码器线不行,然后把护罩打开看同步带的张紧的,发现运行X轴的JOG+电机一点不动报警,JOG—运行带动丝杠螺母转了一点然后报警,而且螺母处发出异响。我就准备把电机拆下来脱掉负载,半闭环单试电机。如果电机是好的,那就是丝杠螺母机械的问题了。机械师傅说的会不会电机动力线问题啊,我说肯定不会,动力线是过拖链的,如果破损不是报误差过大报警,但是他坚持,我就换了动力线还就是动力线问题。我把线从拖链里抽出来,发现W相电机线断掉了。我想请问侠们的是伺服电机缺相,是他的力矩变小了?带不了传到机构?伺服模块不应该是检测出过电流,过电压之类的吗?这个我想不通,还有听人说有一次有人把三相中一相与PE接反了,这相线与床身连接都没事,带动负载传动什么的没问题,最后是液压站的地线连在一起的,对液压站也强干扰了才查出来。我说的F系统,日本的那个,他这个SV模块这么强?这样的究竟好不好?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主