回复:紧急求救: 331两线制变送器如何接线抗干扰

zhouliangdq

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-02-19 22:25:50

0楼

SM331的硬件跳线和软件信号类型选的都没问题.我做的是燃烧控制,用变送器测油流量和风量,当油泵和风机都停止运行时,现场变送器指示为0,但接入plc后,在op画面上有较大的数值显示,而且曾出现过满量程显示.我断电后将331变送器负端和导轨用电线短接后,曾经将干扰消除,显示正常.因此我怀疑是接地问题,现场仪表接地和电气接地并在同一网内,接地电阻2欧姆.而且有两个电机距控制柜大概只有4米.