以下是引用潇湘月在2016-01-21 18:33:50的发言 >

我循环发了,1s,100ms,50ms,20ms都试过了,还是一样的。每次变频器都回复(3F 7E 7D 9F FE 01 CB 00),BF红色快闪。

1、连接端子,要设置P2030 COM口USS。

2、不是定时发送。而是 发送、等待应答,再发送、再等待应答。

3、注意发送的高低字节顺序。

4、查看2029下的各个子项,找出是哪个出错。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?