从图可以看出,有两排柜子,一排柜子放的是6se70变频器+制动单元(A柜),另一排柜子放的是整流回馈单元+逆变单元(也是6e70系列,B柜)。某天A柜中,某一变频器报F006,不能复位,开机就报,直流母线电压高达800v,其他变频器虽然没报F006但其母线电压也高达680v左右,于是我们换了一台变频器依然报F006,这台变频器与其他变频器唯一不同是没有外接制动单元(当时没有备件),当备件回来时,我们接上去,变频器没有报F006故障了,然后我们把其他某一变频器的制动单元拆掉,送电,也是开机就报F006,直流母线电压也高达800v,也就说A柜所有变频器如果不接制动单元的话,都会报F006。这时候我们怀疑电网质量有问题,但其他区域的变频器不存在这个问题(不同的变压器),我们百思不得其解。我们拿来了示波器,下图是图一中A点的线电压
应该波形还算可以,问题不大,有效值在420左右。但是当我们量A点对地电压时,电压波形出现严重畸变,瞬间值高达八九百伏
放大图
这是另外一个变压器输出的标准三相380v某相对地电压
精华帖版主置评:给出的现场监控信息,对问题分析很有用。kdrjl