DP总线硬件连接是否正常

894

5

2016-01-21 20:38:39

   将DP总线全部脱离设备,首尾两个DP头的终端电阻置于“ON”状态,使用万用表测量两根通讯线之间的电阻。硬件连接正常的情况下,电阻值在110±5Ω左右。如果电阻值在220Ω,则硬件连接有误。此方法可迅速排除由硬件问题引起的通讯故障。