电网明显有问题,我们就怀疑变压器或是整流回馈单元,但变压器一般不出问题的,整流回馈回馈单元工作也正常,输出电压在560v左右,还是毫无头绪,只有等检修时候把B柜断电试试。第二天检修时,我们把整流回馈单元关掉,这时候我们量了一下A点对地电压,电压正常,我们再看一下A柜直流母线电压也正常了,在560v左右,很明显就是B柜有问题,于是我们把整流回馈单元投入运行,A柜依然正常,然后我们在wincc画面上给逆变器合闸(零速,控制字零位置1),使之运行,当我们合到某一个逆变器时,A柜直流母线电压又高起来,然后我们分闸,检查电机,从逆变器那端发现对地,且输出电抗器温度很高,将电机接线盒打开发现,电机电缆在高温炙烤下,外层的皮已经融化了,铜丝与电机外壳接触,然后我们将电缆处理一下,量了绝缘,送电合闸,A柜电压正常。值得庆幸的是,B柜那个变频器和电机没有损坏。问题是解决了,留下三个问题,请大家分析一下,
1、B柜电机接地,为什么不报故障,补充一下,B柜那个逆变器是大逆变器带小电机,(具体大多少明天我去看看,但可以肯定是大变频器带小电机),大变频器带小电机应该注意什么?
2、A点线电压为什么正常,对地电压却不正常?
3、本人一次发帖,版主能否给我封个精,以示鼓励?
这次故障给我最大收获是,其实某些看似很复杂的问题,其故障点往往在现场,往往很简单,把现场维护好,才能减少故障的发生,最后再次谢谢大家的指点。
精华帖版主置评:描述的很好,很用心。kdrjl