明白了,,故障有时真的千奇百怪,
为什么不报故障,
一般来讲,电机接地是要报接地或者过压故障,,大变频器带一个小的电机,其接地检测阀值肯定要大,记得是根据额定电流的%来确定的。
接地报过压的原因:
电机某相不良接地可等效为一个电容C,而电机本身是一个感性负载,存在感应电动势,在启动瞬间感应电动势可由逆变器反并联的二极管回馈到直流母线,造成直流母线过电压
那么为什么不报过压故障,B柜你有整流回馈单元,能量都传递给电网了,如果没有整流回馈单元,肯定会有接地或者过压故障。