回复:6se70变频器开机报F006

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-22 10:45:26

16楼

明白了,,故障有时真的千奇百怪,

为什么不报故障,

一般来讲,电机接地是要报接地或者过压故障,,大变频器带一个小的电机,其接地检测阀值肯定要大,记得是根据额定电流的%来确定的。

接地报过压的原因:
 电机某相不良接地可等效为一个电容C,而电机本身是一个感性负载,存在感应电动势,在启动瞬间感应电动势可由逆变器反并联的二极管回馈到直流母线,造成直流母线过电压

那么为什么不报过压故障,B柜你有整流回馈单元,能量都传递给电网了,如果没有整流回馈单元,肯定会有接地或者过压故障。