16楼

展开查看
以下是引用yzmcumt在2016-01-22 10:29:53的发言 >15楼

请问这个分析软件哪里可以下载,想学习一下,感觉这个对于处理偶尔的故障会有帮助,谢谢

以下是引用cxmzlh在2016-01-21 15:49:53的发言 >11楼:这是analyse软件,可...

引用11楼详细内容:

这是analyse软件,可以用来记录siemens;AB;OMRON等PLC的信号,对于那些突发性的故障只有通过这种方法记录才能判断故障。

以下是引用北雪雪纷飞在2016-01-21 12:49:00的发言 >9楼:请问这个信号采集是...

引用9楼详细内容:

请问这个信号采集是在什么上做的,WINCC?不大像,况且采集速度也没有那么快,


点数少的用这种方法作为信息诊断还是很有效的,以前使用IBA的时候就这样做,那个采集时间很快。

以下是引用cxmzlh在2016-01-14 08:25:39的发言 >3楼:为什么不把CPU...

引用3楼详细内容:

为什么不把CPU诊断信息发上来呀,是哪几个站有问题,可以先对这几个先切断 测试呀,或者根据线路长短情况加中继站。

我遇到过通信半个月偶尔发生一次的故障是6号站,刚开始也象你一样换了所有的东西不能解决问题,后来加了中继站最终解决了。

Event 1 of 10:  Event ID 16# 38C4

Distributed I/Os: station return

Address of the affected DP slave: station number:    6

DP master system ID:      1

Log. base address of the DP slave: Input address:  2042

Log. base address of the DP master:   2047

Requested OB: Rack failure OB (OB86)

6号站通信故障短时间会自动恢复,导致ET200S下的输入信号没有,而且5号站正常的不断信号见图:

以下是引用liting88在2016-01-14 07:26:26的发言 >楼主:在调试设备时,发...

引用楼主详细内容:

在调试设备时,发现DP通信不稳定,DP接头全部换了,ET200也换新的,变频器也换了

此软件很有用,有授权的。没找到有下载的地方。