以下是引用智智栀子在2016-01-22 16:00:55的发言 >13楼

828数控系统如果不管端口接线的问题的话,不能直接用接口X100或者X102接其他品牌的驱动器么,为什么呢,是因为输出的信号和其他品牌的驱动器不一样么(比如松下的可以接受脉冲信号等),还是因为什么什么通讯协议之类的他们没办法通信啊

以下是引用菲戈在2016-01-22 13:57:29的发言 >12楼:用ADI4应该可以实...

引用12楼详细内容:

用ADI4应该可以实现,可以带4根轴

以下是引用智智栀子在2016-01-22 13:22:53的发言 >11楼:你好 请问 828系统...

引用11楼详细内容:

你好 请问 828系统能配第三方的驱动器么,比如说日系的 松下的这种驱动器和电机

以下是引用801在2015-06-26 07:47:36的发言 >1楼:第三方的电机用S1...

引用1楼详细内容:

第三方的电机用S120驱动,如果不是带电子铭牌的需要SMC编码器模块,用starter配置比较方便,NC参数很简单,看简明手册就可以了.相关资料看邮箱附件

通讯协议不开放

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com