以下是引用北雪雪纷飞在2016-01-22 10:53:04的发言 >17楼

一个疑问,你的A B之间没有母排相联系,怎么会导致A的直流母线电压高达800V呢??


其实楼主在变频器不启动的情况下,

将显示的直流母线电压R006与实测的相比较,就应该知道母线的电压不正确,不运行的情况下电压不会高达800V的,其他的高达680V这样也肯定不对,正常就是540左右,即使进线电压高也不会超过600v的,,



A、B柜的电源是从同一个变压器的输出,两个是并联关系,如第一张图所示,A柜的实测的直流母线电压和r006所显示的直流母线电压一样,都是800多伏特,B柜的正常