恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-23 10:31:59
2楼
单纯从功率大小过载的角度来看的话,PM240跟S120没有区别,因为不管是S120 G130 等等所有的功率单元,都是以300S为一个周期,1.1倍过载60S,,
烘缸正常远行的负荷也就是40左右吧,很小,但是设置成轻负载,相应的过载倍数会减小,,重载启动肯定悬,,,,其实120相匹配的功率在有水的情况下有时也是起不来,慢慢排水再启
纸机停机再启动后烘缸有水导致负载过大,超过100%与变频器没有直接的关系,除非选择大一档的装置。
有水的话,达到额定电流,S120照样报7805,,这个谁也没办法。
我倒是觉得G120的设计紧凑,良好的散热是关键,设计的空间大一点,以及配电室的清洁及温度湿度更重要。还有抗腐蚀性,卫生纸不知道有没有腐蚀性气体。
PM240可以共母线,这算是一个优点,
那斑竹有没有见过或者听过在这种卫生纸机上应用的案例呢?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主