回复:6se70变频器开机报F006

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-01-23 15:59:18

23楼

展开查看
以下是引用binyongliang在2016-01-23 10:45:06的发言 >

A柜的变频器有输入输出电抗器,B柜的容量比A柜大,具体的功率比就要去算了

OK,我似乎明白了。请看如下图示:


图中扫描时间横坐标每格1ms,由此判定图中所示的高压噪声起码在1kHz以上,所以,即便是有输入电抗器,这样的高频噪声还是挡不住的,只有采用滤波器才能加以抑制。也就是说,要根本解决这样的问题,必须在A柜进线电源处加装相同功率等级(电流)的滤波器。否则,B柜感应的高频高压噪声(毛刺)势必耦合到A柜的变频器直流母线上。导致其不正常了。而且为什么会产生800V的静态直流母线电压,也就知道是什么原因了。