恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-01-23 15:59:18
23楼
A柜的变频器有输入输出电抗器,B柜的容量比A柜大,具体的功率比就要去算了
OK,我似乎明白了。请看如下图示:
图中扫描时间横坐标每格1ms,由此判定图中所示的高压噪声起码在1kHz以上,所以,即便是有输入电抗器,这样的高频噪声还是挡不住的,只有采用滤波器才能加以抑制。也就是说,要根本解决这样的问题,必须在A柜进线电源处加装相同功率等级(电流)的滤波器。否则,B柜感应的高频高压噪声(毛刺)势必耦合到A柜的变频器直流母线上。导致其不正常了。而且为什么会产生800V的静态直流母线电压,也就知道是什么原因了。
精华帖版主置评:还是K版看得仔细啊,高频干扰,,